Расчет на устойчивость

После расчета 25 этажного жилого дома (ж.б.монолитный каркас) коэффициент запаса устойчивости 0,164...Место потери устойчивости в сборных лестничных маршах и площадках. Площадки опер на ж.б. стены шарнирно, марши к площадкам также шарнир. Если считать каркас с жестким операнием перечисленных конструкций то коэффициент запаса 10(норм). Хотел бы узнать ваше мнение.

Страницы: 1
RSS
Расчет на устойчивость, Моделирование сборного лестничного марша и площадки
 
После расчета 25 этажного жилого дома (ж.б.монолитный каркас) коэффициент запаса устойчивости 0,164...Место потери устойчивости в сборных лестничных маршах и площадках. Площадки опер на ж.б. стены шарнирно, марши к площадкам также шарнир. Если считать каркас с жестким операнием перечисленных конструкций то коэффициент запаса 10(норм). Хотел бы узнать ваше мнение.
 
      Рис
 
похоже, с объединением перемещений намудрили, хотя и не факт. Вам, чтобы разобраться, советую посмотреть анимацию колебаний, при этом выделить интересующий фрагмент. Похоже, ваши марши/площадки имеют дыру в сопряжении с каркасом, и скорее всего теряют устойчивость от приложенных непосредственно на них нагрузок, а не от нагрузок, передаваемых соседними конструкциями.
 
Вы уверены в том, что расчетная схема составлена верно? Похоже, что модель здания делали в Сапфире, проверьте, не намудрили ли с пересечениями элементов, учтена ли совместность работы сопрягаемых элементов. Как уже предположил ander, у вас скорее всего где-то нарушена целостность в узлах сопрягаемых элементов.
Everybody Lies
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)