Дипломный проект

Добрый день, друзья!Пишу диплом - у меня 5-этажное жилое здание с техническим (подвальным) этажом.9 баллов сейсмика - 9 видов нагружений: постоянные, полезные нагрузки, снег, два ветра средних (по 2 осям), то же сейсмика (по 2 осям) и пульсационный ветер (по 2 осям), решила сделать пробный расчет. Он идет, но выдает такие уведомления:ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №5 общая невязка решения 99.9982%ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 21342 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0...

Страницы: 1
RSS
Дипломный проект, Невязки узлов, таблицы РСН/РСУ
 
Добрый день, друзья!
Пишу диплом - у меня 5-этажное жилое здание с техническим (подвальным) этажом.
9 баллов сейсмика - 9 видов нагружений: постоянные, полезные нагрузки, снег, два ветра средних (по 2 осям), то же сейсмика (по 2 осям) и пульсационный ветер (по 2 осям), решила сделать пробный расчет. Он идет, но выдает такие уведомления:
ВНИМАНИЕ!!!!!!! В загружении №5 общая невязка решения 99.9982%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 21342 по направлению Y при максимальной невязке 100% (0 приложено против -10.3135 получено) в загружении 5. Наложена связь
Узлы, в которых есть геометрическая изменяемость, выделены на схеме красным цветом
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Общая невязка решения 68.1094%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 21342 по направлению Y при  невязке 100% (0.0140155 приложено против -468.973 получено). Наложена связь
Узлы, в которых есть геометрическая изменяемость, выделены на схеме красным цветом
11:55  Вычисление собственных колебаний
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Общая невязка решения 68.244%
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 21342 по направлению Y при  невязке 100% (0.012614 приложено против -400.077 получено). Наложена связь
Узлы, в которых есть геометрическая изменяемость, выделены на схеме красным цветом

Прошу, помогите пожалуйста разобраться, как от этого избавиться.
Потом еще спрошу вас про таблицы РСУ и РСН - тот же запуталась там, поэтому проверочный расчет пока только по усилиям выполнен, а соответственно и железобетонный расчет выдает ошибку. Отчет и файл ЛИРы прилагаю.
 
в вашей схеме есть закрепления только по X и Z, а по Y нет, отсюда и ошибка. Но даже для диплома, по-моему, неправильно использовать закрепления по Z, тем более, что у вас плита.
Изменено: ander - 06.10.2021 04:00:11
 
Цитата
ander написал:
в вашей схеме есть закрепления только по X и Z, а по Y нет, отсюда и ошибка. Но даже для диплома, по-моему, неправильно использовать закрепления по Z, тем более, что у вас плита
Добрый день, спасибо большое за ваш ответ.:)
То есть, мне нужно закрепить фундаментную плиту только по x и y? Сделала так (ошибка в протоколе ушла) не выскакивает теперь.
Но в площади арматуры осталась ошибка - подскажите пожалуйста, почему?
Мозаика изополей вроде как адекватная, а эпюры/ мозаика - очень странные значения выдает - посмотрите пожалуйста.
Лира пишет, превыше предельный процент.
Изменено: wertay77 - 06.10.2021 11:41:37
 
для начала - нужно использовать таблицу РСУ (по необходимому нормативному документу) при подборе арматуры, со всеми корректными значениями (коэффициенты надежности и доли длительности) в таблице и взаимоисключениями ветра и сейсмики. Сейчас - по усилиям.
Что касается ошибки, то варианты от увеличить допустимый процент армирования, до более адекватных - увеличение толщины сечения. В вашем случае, похоже не хватает поперечных элементов, если так сильно изгибаются (вовлекаются в работу) наружные стены или пилястр в этом месте.

Сейсмические загружения заданы одинаково (направляющие косинусы), почему-то не учтено 3-е загружение аналогично ветровой нагрузке.
Изменено: ander - 06.10.2021 14:45:39
Страницы: 1