Схема простая. Плита перекрытия 20 см, безбалочная, на колоннах и диафрагмах. Я ввел только плиту, а там, где колонны и стены, просто задал связи узлам по всем направлениям (как в заделке). Максимальный пролет 11,2х5,7 м. Помимо веса ввел еще 400 кг/кв.м. На выпуклый глаз очень подозрительно мало. В самом большом пролете в середине просит ф10, по краям у колонн и диафрагм - ф12-14. И самое интересное - вылазеет поперечная арматура, причем ф16-20.
Отсюда вопросы: 1. По Вашему опыту, при таких нагрузках и пролете в середине хватает стали?
2. Каково там поперечную арматуру просит???
Отсюда вопросы: 1. По Вашему опыту, при таких нагрузках и пролете в середине хватает стали?
2. Каково там поперечную арматуру просит???