Мозаики армирования

Подскажите отчего такой вид в мозаике армирования свай? Почему она "пунктирная" и какие-то маленькие значения выдает?  Проверяю через "локальный режим армирования элемента" там нули и никакой арматуры. Сваи созданы цепочкой стержней через окно расчета жесткости свай, объединены в конструктивные элементы, параметры армирования как для стержней с расчетной длиной по сп. Вроде всё как всегда, но вид мозаек не даёт покоя.  

Страницы: 1
RSS
Мозаики армирования
 
Подскажите отчего такой вид в мозаике армирования свай? Почему она "пунктирная" и какие-то маленькие значения выдает?  Проверяю через "локальный режим армирования элемента" там нули и никакой арматуры.
Сваи созданы цепочкой стержней через окно расчета жесткости свай, объединены в конструктивные элементы, параметры армирования как для стержней с расчетной длиной по сп. Вроде всё как всегда, но вид мозаек не даёт покоя.  
 
Добрый день, Нина!

Без расчетной схемы сложно понять что не так. Может у вас все усилия воспринимает чисто бетонное армирование и расчетного не требуется.
Может на мозаике одноузловые КЭ57 для свай рисуются.

С уважением, Алексей Тищенко